西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07940“主原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07940“主原因处理方法

F07940“主电源-驱动”同步:同步故障
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 成功同步后的相位差值(r3808)大于相位同步阈值(p3813)。
在相位控制生效(r3819.6 = 1)或者达到同步(r3819.2 = 1)时,OFF1 或者 OFF3 响应。
相位控制生效(r3819.6 = 1)期间,取消使能(p3802 = 0)。
处理: 如可能,增加用于“主电源-驱动”同步的相位同步阈值(p3813)。
在OFF1或者OFF3之前关闭同步过程(r03819.0 = 0)。
取消使能(p3802 = 0)前,达到同步(r3819.2 = 1)。
参见: p3813 (“电源-驱动同步”相位同步阈值)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。