西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06500原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06500原因处理方法

F06500整流单元:无法和主电源同步
信息值: -
信息类别: 电源故障 (2)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1)
应答: 立即 (上电)
原因: 无法在监控时间内和主电源同步。
由于测定的输入频率过小或者过大,主电源和整流单元之间的同步再次被中断。
在 20 次尝试之后,同步被中断,因此上电过程也被中断。
处理: -检查设定的输入频率,如有必要则更改该频率(p0211)。
-检查阈值的设置(p0284, p0285)。
-检查主电源连接。
-检查连接端子。
使用电压监控模块 (VSM)时:
-检查端子上的电源连接情况(X521, X522)。
-检查VSM的激活情况(p0145, p3400)。
-检查主电源。
注释:
在装机装柜型功率单元上,正确的 VSM 电压测量值是主电源同步的前提条件。
参见: p0211, p0284 (电源超频报警阈值), p0285 (电源低频报警阈值)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报