西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06320原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06320原因处理方法

F06320主站/从站:4 通道多路转换器控制无效
信息值: %1
信息类别: 电源模块故障 (13)
驱动对象: A_INF, R_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 通过模拟量互联输入 p3572 控制 4 通道多路转换器时,可用的值为 0、1、2 和 3。
此时发现了无效值。之前值的控制仍然生效。
故障值(r0949,十进制):
控制多路转换器的无效值。
参见: p3572 (主机/从机有功电流设定值多路转换器选择)
处理: - 检查多路转换器控制的连接(CI: p3572)。
- 检查 BICO 连接信号源的信号值。
参见: p3572 (主机/从机有功电流设定值多路转换器选择)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。