QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F05119 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F05119 原因处理方法

F05119 (A)超出分路接触器同步监控时间
信息值: 故障原因: %1, 附加信息: %2
信息类别: 电源模块故障 (13)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 为旁路接触器互联了一个反馈并激活了同步监控(p0255[5, 7])。
在打开或闭合并联电路的接触器后,不是所有的接触器都会在监控时间届满后达到相同状态。
故障值(r0949, 二进制):
yyyyxxxx hex: yyyy = 附加信息,xxxx = 故障原因
故障原因:
位 0 = 1:接触器的闭合不同步。
位 1 = 1:接触器的打开不同步。
附加信息:
位 0 = 1:PDS0 接触器已闭合。
位 1 = 1:PDS1 接触器已闭合。
位 2 = 1:PDS2 接触器已闭合。
位 3 = 1:PDS3 接触器已闭合。
位 4 = 1:PDS4 接触器已闭合。
位 5 = 1:PDS5 接触器已闭合。
位 6 = 1:PDS6 接触器已闭合。
位 7 = 1:PDS7 接触器已闭合。
注释:
PDS:Power unit Data Set(功率单元数据组)
处理: - 检查监控时间的设置(p0255[5, 7])。
- 检查接触器连接和控制。
- 必要时更换接触器。
参见: p0255 (功率单元接触器监控时间)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。