QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F03500 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F03500 原因处理方法

F03500 (A)TM:初始化
信息值: %1
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: 所有目标
组件: 端子模块(TM) 传播: BICO
反应: OFF1 (OFF2)
应答: 立即 (上电)
原因: 在端子模块,控制单元端口或者输入输出板30初始化时,出现一个内部软件错误。
故障值(r0949,十进制):
yxxx 十进制
y = 仅用于西门子内部的故障诊断
xxx = 组件号(p0151)
处理: -重新给控制单元上电。
-检查 DRIVE-CLiQ 的连接。
-可能需更换端子模块。
端子模块应直接连接在控制单元的 DRIVE-CLiQ 插孔上。
如果再次出现错误,则更换端子模块。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。