QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码C01706 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码C01706 原因处理方法

C01706 SI 运动 P1 (CU):超出 SAM/SBR 极限
信息值: -
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
驱动对象: HLA
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即 (上电)
原因: 带编码器的运动监控功能(p9506 = 0):
- 导入 STOP B (SS1) 或者 STOP C (SS2) 之后,速度超出了设置的公差。
驱动器停止,给出信息C01700“SI 运动:STOP A 被触发”。
处理: 检查制动特性,必要时调整 SAM 或 SBR 的参数设置。
无需重新上电,按照以下方法可应答信息(安全应答):
-端子模块 54F (TM54F)
-板载 F-DI(仅CU310-2)
-PROFIsafe
-机床控制面板
注释:
SAM: Safe Acceleration Monitor(安全加速监控)
SBR: Safe Brake Ramp(安全制动斜坡)
SI: Safety Integrated
参见: p9548, p9581, p9582, p9583


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。