西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01696 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01696 原因处理方法

A01696 (F)SI 运动: 运动监控强制故障检查在启动中被选中
信息值: -
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
驱动对象: HLA, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 安全运动监控功能的强制故障检查已在启动过程中选中。
因此只有在重新选择强制故障检查后才执行测试。
注释:
该信息不会导致停止反应。
参见: p9705 (SI 运动强制故障检查信号源)
处理: 取消选择安全运动监控的强制故障检查,并重新选择。
注意:
TM54F 的输入端不允许用于启动“强制故障检查”。
注释:
选择强制故障检查的信号源通过 BI p9705 设置。
SI: Safety Integrated
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即 (上电)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。