西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01150 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01150 原因处理方法

F01150 CU:超过了某一驱动对象类型的实例数
信息值: 驱动对象类型: %1, 允许数量: %2, 当前数量: %3
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 超出了驱动对象类型所允许的最大实例数。
驱动象类型:
超出最大实例数的驱动对象类型(p0107)。
允许数量:
该驱动对象类型所允许的最大实例数。
当前数量:
该驱动对象类型的当前实例数。
信息值的注释:
详细的信息在信息值(r0949/r2124)中是按如下方式编码的:
ddccbbaa hex:aa = 驱动对象类型,bb = 允许数量,cc = 当前数量,dd = 无意义
处理: - 关闭设备。
- 减少插入的组件,适当地限制驱动对象类型的实例数。
- 重新执行调试。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。