QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01036 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01036 原因处理方法

F01036 (A)ACX:缺少参数备份文件
信息值: %1
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: 所有目标
组件: 控制单元(CU) 传播: LOCAL
反应: Infeed: 无 (OFF2)
Servo: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Vector: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Hla: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
应答: 立即
原因: 在载入设备参数设置时,无法找到一个驱动对象的参数备份文件 PSxxxyyy.ACX。
故障值(r0949, 十六进制):
字节 1:文件名 PSxxxyyy.ACX 中的 yyy
yyy = 000 --> 一致性备份文件
yyy = 001... 062 --> 驱动对象编号
yyy = 099 --> PROFIBUS 参数备份文件
字节 2、3、4:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 如果您用调试软件保存了项目数据,请重新载入该项目。
用“从 RAM 向 ROM 复制”功能或者 p0977 = 1 进行存储。
参数文件随后完整地写入非易失存储器。
注释:
如果没有备份项目数据,则需要重新进行初步调试。
在…时的反应 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。