QQ登录

只需一步,快速开始

西门子直流变频器DCM 故障代码F60320 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子直流变频器DCM 故障代码F60320 原因处理方法

F60320 (N, A)CCP 无法工作
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: SIMOREG CCP 无法工作。
可能的故障原因:
- 灭弧电容器用充电回路中的硬件损坏。
- 电源侧或电机侧电枢回路中的熔断器熔断。
- 斩波电容器用预充电回路中的熔断器熔断。
- 正处于斩波电阻所需的冷却阶段。
故障值(r0949, 十进制):
1: 在 SIMOREG CCP 的端子 U、V、W 上没有电压。
2: SIMOREG CCP C-D 上的电压和 SINAMICS DCM C-D 上的电压不一致。
3: SIMOREG CCP 的灭弧电容器没有达到设定电压。
4: SINAMICS DCM(X165_2 快速脉冲封锁接口)和 SIMOREG CCP (X165) 之间没有连接
5: SINAMICS DCM (X177) 和 SIMOREG CCP (X172) 没有通过串行接口连接。
6: 多个 SIMOREG CCP 之间没有连接(X29_PAR 或 X30_PAR:脉冲封锁接口)。
7: SIMOREG CCP 的数据无效或根本没有(r51570, r51571, r51572)。
11: 电压斩波器 1 的 I2t值(r51575)过高(> 100 %)。
12: 电压斩波器 2 的 I2t值(r51576)过高(> 100 %)。
20: 斩波电容器未能在 p50089 设置的时间内完全结束预充电。
注释:
r50047[0]: 故障值
r50047[1]: CCP 状态(扩展状态字 + r51574 )
r50047[2]: 电枢电压
处理: 查看装置上显示的故障值,采取对应的解决办法排错。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索