西门子直流变频器DCM 故障代码A01902原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子直流变频器DCM 故障代码A01902原因处理方法

A01902IF1: 错误的 PB/PN 等时同步运行设置
信号重要性: %1
驱动体 : 所有目标
反应: 无
应答: 无
原因: 等时同步的参数设置错误。
警告值(r2124,十进制):
0:总线周期Tdp < 0.5 毫秒。
1:总线周期Tdp > 32 毫秒。
2:总线周期 Tdp 不是电流环周期的整数倍。
3:实际值检测的时间点 Ti> 总线周期 Tdp 或者 Ti = 0。
4:实际值检测的时间点 Ti 不是电流环周期的整数倍。
5:设定值接收的时间点 To>= 总线周期Tdp 或者 To = 0。
6:设定值接收的时间点To不是电流环周期的整数倍。
7:主站应用周期 Tmapc 不是转速环周期的整数倍。
8:总线裕量“总线周期 Tdp - 数据交换时间 Tdx”的差小于两倍的电流环周期。
10:设定值接收的时间点To 〉“数据交换时间 Tdx + To_最小”。
11:主站应用周期 Tmapc > 14 x Tdp 或者 Tmapc = 0。
12:PLL 公差范围 Tpll_w > Tpll_w_最大。
13:总线周期 Tdp 不是所有基本周期p0110[x]的倍数。
14:通讯板设置了“To - 1 x Tbase_io = Tdp - Ti”时,设定值接收的时间点To 〉“数据交换时间Tdx + 2*To_
最小”。
15:该配置不允许Tdp < 1 ms。
16:实际值采集的时间点Ti小于允许值(通讯板: Ti >= 2 * Tbase_io)。
17:该设置(To + Ti = Tdp + 2 * Tbase_io)不允许用于通讯板。
处理: - 调整设置报文。
- 调整电流或者转速环周期。
警告值= 15 时:
- 检查配置中特定的驱动对象类型数量。
注:
IF1: 接口 1
PB: PROFIBUS
PN: PROFINET
Tbase_io: Ti, To 的时基(= 125us)

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  