西门子直流变频器DCM 故障代码A01355原因处理方法
F01355拓扑结构:实际拓扑结构已更改
信号重要性: %1
驱动体 : 所有目标
反应: 无
应答: 立即
原因: 设备设定拓扑结构(p0099) 不符合设备实际拓扑结构(r0098)。
仅当通过设备内部的自动装置来调试拓扑结构,没有使用调试软件时,才会出现该故障
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
参见: r0098 (设备实际拓扑结构 ), p0099 (设备设定拓扑结构)
处理: 如果在拓扑结构识别中没有出现故障,提供以下辅助措施供选择。
若调试尚未完成:
-进行自动自调试(条件是 p0009=1)。
一般措施:
设置 p0099=r0098,p0009=0:从而在存在电机模块时自动形成伺服驱动(p0107)。
设置 p0097 = 1,p0009 = 0 形成伺服驱动。
设置 p0097 = 2, p0009 = 0 形成矢量驱动。
设置 p0097 = 12, p0009 = 0 形成带有并联电路的矢量驱动。
为了调节 p0108 中的配置,在设置 p0009=0 之前可以首先设置 p0009=2,并且可以改变 p0108。下标对应于驱动对
象(p0107)。
若调试已完成:
-恢复原始布线并重新给控制单元通电。
-恢复整台设备(所有驱动)的出厂设置,并使其自动重新执行自调试。
-按照布线调整设备的参数设置(只能通过调试软件)。
注意:
更改导致该故障的拓扑结构时不能通过设备内部的自动装置来进行,而必须通过调试软件和参数下载来进行。设备
内部的自动机制只能在固定拓扑结构上生效。一旦改变拓扑结构,之前的参数设置将恢复为出厂设置,完全丢失。
参见: r0098 (设备实际拓扑结构)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|