西门子直流变频器DCM 故障代码F07551原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子直流变频器DCM 故障代码F07551原因处理方法

F07551驱动编码器:没有换向角信息
信号重要性: 故障原因: %1, 驱动数据组: %2
驱动体 : DC_CTRL, DC_CTRL_R, DC_CTRL_R_S, DC_CTRL_S
反应: OFF2 (IASC/直流制动器)
应答: 立即 (上电)
原因: 换向角信息缺失。因此无法实现同步电机的闭环控制。
故障值(r0949, 十进制):
yyyyxxxx dez: yyyy = 故障原因, xxxx = 驱动数据组
yyyy = 1 dez:
所用的电机编码器不发送绝对换向角。
yyyy = 2 dez:
测量变速箱设置的传动比与电机极对数不匹配。
处理: 故障原因 = 1:
- 检查(p0404)编码器设定。
- 使用带 C/D 信号、EnDat 接口的编码器或霍耳传感器。
- 使用带有正弦信号 A/B 的编码器,且电机极对数 (r0313)是编码器线数(p0408)的整数倍。
- 激活磁极位置检测(p1982 = 1)。
故障原因 = 2:
- 极对数与测量变速箱传动比的系数必须是整数:(p0314 * p0433) / p0432

《《《《--------------------------------------------------------

-----------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  