西门子变频器G120 故障报警代码F07801 原因及解决方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-18 11:00
标题:
西门子变频器G120 故障报警代码F07801 原因及解决方法
西门子变频器G120 故障报警代码F07801 原因及解决方法
故障代码:
F07801
产生原因:
电机过电流
解决方法 :
电机铭牌数据,功率模块和电机 是否配套,查一查;
如果没有做过静态辨识,需要做静态辨识 ;
检查是否有启动时抱闸没有打开的现象;
适当放大 电流过载 系统P0640;
矢量控制 检查电流调节器 P1715,P1717;
V/F控制,检查电流限幅调节器;
延长加速时间或减轻负载
如果变频器在电机旋转时启动,选择捕捉载启动;
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子变频器 G120 用户手册>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1800
故障代码处理方法参考 页面57
报警代码是以A开头的,通常不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后自动消失,无需应答;
故障代码 是以F开头的,通常批变频器工作时出现 的严重异常现象,故障发生后,必须首先解除故障原因,然后应答故障