工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30027原因与处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-14 17:00
标题:
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30027原因与处理方法
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30027原因与处理方法
故障:
F30027:直流母线预充
电时间监控
反应:OFF2
应答:立即
原因:
• 功率单元直流母线没能在期望时
间内完成预充电。
没有输入电压。
• 电源接触器/电源开关没有闭合。
• 输入电压过低。
• 预充电电阻过热,因为每单位时
间的预充电过大。
• 预充电电阻过热,因为直流母线
的电容过大。
• 预充电电阻过热。
• 预充电电阻过热,因为在直流母
线快速放电时通过制动模块闭合
了电源接触器。
• 在直流母线中有接地故障。
• 预充电电路可能有故障。
处理方法:
检查输入端上的电源电压。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html
故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障相应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
– 通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对驱动设备不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的通用属性
– 能根据报告信息触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
– 包含报告信息的诊断说明。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)