工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30002原因与处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-13 13:00
标题:
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30002原因与处理方法
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30002原因与处理方法
故障:
F30002:直流母线过压
反应:OFF2
应答:立即
原因:
功率单元检测出了直流母线中的过
压。
• 电机反馈能量过多。
• 设备输入电压过高。
• 电源相位中断。
处理方法:
• 延长斜坡下降时间。
• 激活直流母线电压控制器。
• 使用制动电阻。
• 提高馈电模块的电流限值或者使用更
大的模块。
• 检查设备电源电压。
• 检查电源相位。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html
故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障相应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
– 通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对驱动设备不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的通用属性
– 能根据报告信息触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
– 包含报告信息的诊断说明。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4