工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7464原因与处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-12 11:00
标题:
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7464原因与处理方法
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7464原因与处理方法
故障:
F7464:EPOS:运行程
序段不一致
反应:OFF1(OFF2,
OFF3)
应答:立即
原因:
运行程序段未包含有效信息。
报警值:
包含无效信息的运行程序段的编号。
处理方法:
结合产生的报警检查该运行程序段及相关
元素。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html
故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障相应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
– 通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对驱动设备不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的通用属性
– 能根据报告信息触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
– 包含报告信息的诊断说明。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4