工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F1018原因与处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-10 17:00
标题:
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F1018原因与处理方法
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F1018原因与处理方法
故障:
F1018:启动多次中断
反应:无
应答:上电
原因:
模块的启动多次中断。因而该模块以
出厂设置启动。
原因可能有:
• 电源中断。
• CPU 异常终止。
• 参数设置无效。
输出这条故障信息后,模块会以出厂
设置启动。
处理方法:
• 进行重启(断电/上电)。通电后模块
从有效参数设置中重新启动(如果有
参数设置数据)。
• 恢复有效参数设置。
举例:
• 执行初步调试,保存设置,重新上
电。
• 加载另一个有效参数备份(如从存储
卡中),保存,然后重启(断电/上
电)。
说明:
如果再次出错,会在多次启动中断后再次
输出该故障信息。
-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html
故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障相应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
– 通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对驱动设备不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的通用属性
– 能根据报告信息触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
– 包含报告信息的诊断说明。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)