标题: 西门子伺服驱动器V60故障代码A07 原因及处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-2-6 19:00
标题: 西门子伺服驱动器V60故障代码A07 原因及处理方法
西门子伺服驱动器V60故障代码A07 原因及处理方法

报警代码:
A07   

报警出现状态 :

接通主电源时出现
电机过程中出现

可能原因 :

1.IGBT模块损坏
2.驱动器U,V,W,PE间短路


处理方法:

1.更换驱动器
2.检查接线

报警清除方式:

重新上电

-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V60-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7275
代码处理方法参考 页面31