西门子变频器V10故障代码F0004 原因及处理方法
<0> F0004 变频器过热
<1> 引起故障的可能原因:
冷却不足
环境温度过高
<2> 处理方法 :
检查脉冲频率 P1800 是否被设为工
厂设置。如有此需要,请复位
P1800
检查环境温度是否是在允许的范围
之内
减少负载并/或者保证冷却充足
若变频器仍在运行,检查风扇是否
转动
-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子变频器V10-操作手册>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9796-1-1.html
代码处理方法参考 页面94
:
故障应答与清除
发生故障时,变频器显示屏上会出现一个故障码并且变频器停止运转。
用户可以采用下列三种方法中的一种来复位这个故障码:
1. 重新给变频器加载电源电压;