工控编程吧
标题:
西门子变频器V10故障代码F0001 原因及处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-4 11:50
标题:
西门子变频器V10故障代码F0001 原因及处理方法
西门子变频器V10故障代码F0001 原因及处理方法
F0001 过电流
引起故障的可能原因:
输出短路
接地故障
电机功率过大(电机额定功率 P0307
大于变频器功率 r0205)
电缆过长
处理方法 :
检查电缆的长度是否在允许的最大
长度内
• 检查电机电缆或者电机本身是否短
路或者接地有误
• 检查电机参数是否与目前所使用的
电机的参数一致
• 检查是否安装了电机(转子被锁定)
或者电机是否过载
• 延长加速度时间
• 减少增益
• 尝试使用一个额定功率较小的电机
• 检查定子电阻的数值(P0350)是否正
确
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<
西门子变频器V10-操作手册
>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9796-1-1.html
代码处理方法参考 页面94
:
故障应答与清除
发生故障时,变频器显示屏上会出现一个故障码并且变频器停止运转。
用户可以采用下列三种方法中的一种来复位这个故障码:
1. 重新给变频器加载电源电压;
2. 按下操作面板上的 SET键(如下图例所示)
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4