所用硬件设备:SITRANS DSIII型压力变送器(HART通讯),HART Modem,24V直流电源,250欧姆电阻,笔记本电脑 所用软件:SIMATIC PDM V6.0软件,SITAMTIC STEP 7 V5.3SP3 所用操作系统:Windows XP SP2
实物硬件接线图如下:
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 建议在回路里串入一个250欧姆电阻(进行HART通讯,回路阻抗需要在230~1000欧姆之间)显示如下,如果通讯成功,则左上方就会出现一个小的圆圈 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 直接通过SIMATIC PDM LiftList进行读写 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择“HART modem”,和“COM1”口 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 Scan参数介绍 Scan immediately after start:立即扫描 With diagnostics:带诊断扫描 Scan cyclically:周期性扫描 Scan subnets:扫描子网HART仪表出厂默认地址为0。 右击,选择打开设备,以专家级进入即可(可以设置密码保护) (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 进入以下界面后,选择上载 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 建议上图“Setting”中的所有选项均选择 通讯画面如下: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 以上成功完成上载数据过程通过项目进行读写,选择SIMATIC Manager (, 下载次数: 8) 上传 点击文件名下载附件 新建一个项目,命名”Hart_Test” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 查看方式更改为“过程设备网络模式” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,右击插入一个PC (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 点击”OK” (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 双击HART设备图表,本例为“1Bar”,以Specialist专家级进入 (, 下载次数: 7) 上传 点击文件名下载附件 以下界面是此压力变送器在PDM中的界面,选择上载数据 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 以下操作为修改量程参数后,再下装到DSIII型压力变送器内上载上来的数据如下: (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 修改单位及压力上下限后的界面,下载到DSIII型压力变送器内 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选择下装的设备。 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 点击OK后,即可成功下装。通讯备注:关于电脑COM1的设置可以参考以下,部分电脑的设置必须按照以下方式来通讯(装有Windows XP操作系统),因条件所限,没有对其他系统进行测试 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 以上FIFO可以不选。或者接收设置成高,发送设置成低。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
建议在回路里串入一个250欧姆电阻(进行HART通讯,回路阻抗需要在230~1000欧姆之间)
显示如下,如果通讯成功,则左上方就会出现一个小的圆圈
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 直接通过SIMATIC PDM LiftList进行读写 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择“HART modem”,和“COM1”口 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 Scan参数介绍 Scan immediately after start:立即扫描 With diagnostics:带诊断扫描 Scan cyclically:周期性扫描 Scan subnets:扫描子网HART仪表出厂默认地址为0。直接通过SIMATIC PDM LiftList进行读写
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择“HART modem”,和“COM1”口 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 Scan参数介绍 Scan immediately after start:立即扫描 With diagnostics:带诊断扫描 Scan cyclically:周期性扫描 Scan subnets:扫描子网HART仪表出厂默认地址为0。选择“HART modem”,和“COM1”口
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 Scan参数介绍 Scan immediately after start:立即扫描 With diagnostics:带诊断扫描 Scan cyclically:周期性扫描 Scan subnets:扫描子网HART仪表出厂默认地址为0。Scan参数介绍 Scan immediately after start:立即扫描 With diagnostics:带诊断扫描 Scan cyclically:周期性扫描 Scan subnets:扫描子网
HART仪表出厂默认地址为0。 右击,选择打开设备,以专家级进入即可(可以设置密码保护)
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 进入以下界面后,选择上载 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 建议上图“Setting”中的所有选项均选择 通讯画面如下: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 以上成功完成上载数据过程通过项目进行读写,选择SIMATIC Manager (, 下载次数: 8) 上传 点击文件名下载附件 新建一个项目,命名”Hart_Test” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 查看方式更改为“过程设备网络模式” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,右击插入一个PC (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。进入以下界面后,选择上载
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 建议上图“Setting”中的所有选项均选择 通讯画面如下: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 以上成功完成上载数据过程通过项目进行读写,选择SIMATIC Manager (, 下载次数: 8) 上传 点击文件名下载附件 新建一个项目,命名”Hart_Test” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 查看方式更改为“过程设备网络模式” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,右击插入一个PC (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。建议上图“Setting”中的所有选项均选择 通讯画面如下:
(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 以上成功完成上载数据过程通过项目进行读写,选择SIMATIC Manager (, 下载次数: 8) 上传 点击文件名下载附件 新建一个项目,命名”Hart_Test” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 查看方式更改为“过程设备网络模式” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,右击插入一个PC (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。以上成功完成上载数据过程
通过项目进行读写,选择SIMATIC Manager
(, 下载次数: 8) 上传 点击文件名下载附件 新建一个项目,命名”Hart_Test” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 查看方式更改为“过程设备网络模式” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,右击插入一个PC (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。新建一个项目,命名”Hart_Test”
(, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 查看方式更改为“过程设备网络模式” (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,右击插入一个PC (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。查看方式更改为“过程设备网络模式”
(, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,右击插入一个PC (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。选中“NET”,右击插入一个PC
(, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络
(, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选中“HART modem”,右击插入一个HART设备 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。选中“HART modem”,右击插入一个HART设备
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 弹出对话框,分配仪表类型 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。弹出对话框,分配仪表类型
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。
(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 双击HART设备图表,本例为“1Bar”,以Specialist专家级进入 (, 下载次数: 7) 上传 点击文件名下载附件 以下界面是此压力变送器在PDM中的界面,选择上载数据 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 以下操作为修改量程参数后,再下装到DSIII型压力变送器内上载上来的数据如下: (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 修改单位及压力上下限后的界面,下载到DSIII型压力变送器内 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选择下装的设备。双击HART设备图表,本例为“1Bar”,以Specialist专家级进入
(, 下载次数: 7) 上传 点击文件名下载附件 以下界面是此压力变送器在PDM中的界面,选择上载数据 (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 以下操作为修改量程参数后,再下装到DSIII型压力变送器内上载上来的数据如下: (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 修改单位及压力上下限后的界面,下载到DSIII型压力变送器内 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选择下装的设备。以下界面是此压力变送器在PDM中的界面,选择上载数据
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 以下操作为修改量程参数后,再下装到DSIII型压力变送器内上载上来的数据如下: (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 修改单位及压力上下限后的界面,下载到DSIII型压力变送器内 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选择下装的设备。以下操作为修改量程参数后,再下装到DSIII型压力变送器内
上载上来的数据如下:
(, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 修改单位及压力上下限后的界面,下载到DSIII型压力变送器内 (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选择下装的设备。修改单位及压力上下限后的界面,下载到DSIII型压力变送器内
(, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 选择下装的设备。点击OK后,即可成功下装。
通讯备注:
关于电脑COM1的设置可以参考以下,部分电脑的设置必须按照以下方式来通讯(装有Windows XP操作系统),因条件所限,没有对其他系统进行测试
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 以上FIFO可以不选。或者接收设置成高,发送设置成低。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4