工控编程吧

标题: 西门子SIPART DR22 双回路调节器如何实现分程控制 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-21 09:35
标题: 西门子SIPART DR22 双回路调节器如何实现分程控制
SIPART DR22 双回路调节器如何实现分程控制

工艺要求如下: 当设定值W>X(过程测量值)时,调节阀V1 打开,V2 关闭;当设定值W=X 时,调节阀V1 关闭,V2打开; 当设定值W<X 时,调节阀V1 关闭,V2打开;实现分程调节 以下图表表示本操作所设定的参数,红色表示通过PROFIBUS DP 通讯时需要设置的参数, 且设置地址为5 ,如果未包含总线通讯,请保持默认值。

StrS 开关设定
onPA 设定值
oFPA 设定值
名称
设定值
名称
设定值
名称
设定值
名称
设定值
S0
1
S101
2
TF1
1
Y1
50
S1
0
S102
0
VV1
5.0
Y2
50
S5
2
S103
0
CP1
0.5
S62
1
S104
0
TN1
100
S65
0
S105
0
TV1
10.0
S67
1
S106
5
AH1
2
S69
1
S107
0
YO1
AUTO
S70
2
YA1
0
S73
2
YE1
100
S74
3
TFII
1

通过本地按键操作,请参照FAQ( 如何通过面板按键操作SIPART DR22 调节器?)
本FAQ 是通过SIMATIC PDM 软件进行参数设置。
所需硬件如下
SIPART DR22 调节器
SITRANS P 压力变送器(可以仿真电流输出,模拟信号源)
CP5512 通讯卡(实现PROFIBUS DP 通讯)
6DR2803-8 Profibus DP 通讯模块
所需软件如下
SIMATIC PDM V6.0 软件

(, 下载次数: 2)