S110使用脉冲+方向方式进行位置控制的信号连接

问题:
S110使用脉冲+方向方式进行位置控制的信号连接有哪些注意事项?

回答:
SINAMICS S110 可通过脉冲/方向接口由上位控制器执行简单定位任务,控制应用场合如图1所示。通过 CU305 上编码器接口(X23)连接控制系统。在实际应用中,经常会遇到用户连接的脉冲+方向信号不正确的问题,使S110无法实现定位控制,本文详细介绍了两种 控制信号的连接及参数设置。图1是S110位置控制的一个典型应用示例: