系统简介如下:
实物模板接线图如下:
一. 读取HART 模板中第一通道连接仪表数据通道1 连接仪表为SITRANS PROBE LU 超声波物位计,订货号7ML5221-1AA11 第一通道地址590 。 1. 硬件组态
2. 编程
通过PDM 软V6.0 版本查看变量值
二.读取HART 模板中第二通道连接仪表数据 1. 硬件组态
2. 编程
在OB35 中编写如下程序
L B#16#3 注意事项:当使用第二通道时,应该写命令3 到数据记录50 的第二字节而不是使用第一通道时的数据记录10,相应地读此命令的响应是数据记录52 而不是使用第一通道时的数据记录12。具体数据记录,请参照如下表格
在STEP7 中使用SFC58 向ET200M 的Hart 模板的Data record10 发送命令3,并用SFC59 读Hart 模板的Data record 12, 结果保存在DB2 中。使用VAT 表观察。
通过变量表观察变量
通道2:连接仪表为7ME5033-0AA12-1AA0 电磁流量计第二通道地址为598
T DB4.DBB 1
NOP 0
CALL SFC58
REQ :=TRUE
IOID :=B#16#54
LADDR :=W#16#256
RECNUM :=B#16#32
RECORD :=DB4.r
RET_VAL:=MW100
BUSY :=M120.0
CALL SFC59
REQ :=TRUE
IOID :=B#16#54
LADDR :=W#16#256
RECNUM :=B#16#34
RET_VAL:=MW102
BUSY :=M120.1
RECORD :=DB2.r