工控编程吧

标题: 如何使用 COM 端口连接 LOGO! 与电脑 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-18 09:39
标题: 如何使用 COM 端口连接 LOGO! 与电脑
如何使用 COM 端口连接 LOGO! 与电脑

序号.   
步骤
1
通过 LOGO!- PC 电缆连接 LOGO! (订货号:6ED1057-1AA00-0BA0) 与电脑的 COM 端口。
2
也可以选择使用 USB PC 电缆(订货号:6ED1057-1AA01-0BA0)连接 LOGO! 与电脑的 USB 端口。
3
除了 LOGO!-PC 电缆, 您也可以使用一个 USB-RS232 转换器连接 LOGO! 与电脑的 USB 端口之间。 如果使用转换器时发生错误或者是驱动的问题,请联系相关的制造厂商。
4
将 LOGO! 切换为传输模式。
5
LOGO!Basic 版本直至订货号...-0BA2
插入 LOGO!-PC 电缆后启动 LOGO! 电源供电,切换 LOGO! 到传送模式。也可通过不切断电源的方式切换到 LOGO! 的传送模式。例如,同时按◄和►键然后再按 OK 键使 LOGO! 从运行模式进入停止状态。然后 LOGO! 显示屏将会指引您进入“PC/Card..” 菜单界面,随后进入传输模式,见图. 01 所示。
(, 下载次数: 2)
6
LOGO!Basic 版本带有订货号...-0BA3
通过按 ESC 按钮将 LOGO! 从运行模式切换到停止状态。按照 LOGO ! 提示画面进入 "PC/Card.."的菜单界面并切换到传输模式,如图. 01所示。
LOGO! Pure 版本直至订货号 ...-0BA3
LOGO!-PC 电缆连接后给 LOGO! 上电,这时 LOGO! 将会切换至传输模式。PC 电缆拔出后,只要 LOGO! 中有可以执行的用户程序,LOGO! 就会自动进入到运行模式。
7
LOGO! Basic 版本至订货号 ...-0BA4
用户程序只能在 LOGO! 处于停止状态,并在主菜单界面下才能传送至 LOGO!,在其他菜单对话框下则不行,如图. 02所示。
通过按 ESC 按钮将 LOGO! 从运行模式切换到停止状态。
(, 下载次数: 3)
表 01

当用户程序传输至 LOGO! 控制器过程中 LOGO!Soft Comfort 可能会出现的错误信息
如果您想使用 LOGO!Soft Comfort 软件和 LOGO!-PC 电缆从电脑上传输一个用户程序 到 LOGO! 控制器中,以下错误信息有可能会发生。
下面的表格描述了一些错误信息的补救方法。

序号     
步骤
1
确认程序没有任何打开的输出。每个输出(数字或模拟)必须通过相应的“端子”(Qx,AQx)连接到 LOGO!Soft Comfort 一端。
(, 下载次数: 2)
2
确认所选择的 COM 接口没有被其它应用程序使用。如果有,会出现以下错误信息:
(, 下载次数: 2)
3
如果在 LOGO!Soft Comfort 中报如下的错误信息,请确认在 LOGO!Soft Comfort 中设置的 COM 接口就是 LOGO!-PC 电缆连接到逻辑模块的那个。如果设置了错误的接口就会在 LOGO!Soft Comfort 中提示错误信息。
(, 下载次数: 2)
4
COM 接口在 LOGO!Soft Comfort 中的“工具 -> 选项... -> 接口”下设置。
这里也可自动确定接口。
(, 下载次数: 2)
5
对于 LOGO! Soft Comfort V7.x 以上版本,请确保选择“LOGO! 电缆" 作为通信端口。
(, 下载次数: 3)
6
确认所有在 LOGO!Soft Comfort 中使用的功能块(函数)都是 LOGO! 硬件所能支持的。如果不能,会得到以下错误信息:
(, 下载次数: 4)
7
在 LOGO!Soft Comfort 菜单的“工具 -> 选择硬件...”中, “选择硬件” 中所有不支持编程函数的 LOGO! 版本会在程序中被灰色标出。如需该功能,则要修改程序或在"选择硬件”中使用适当的逻辑模块。如果选择了灰色标注的 LOGO! 控制器,那么该控制器将不支持用户程序中“资源” 域中所列出的功能块。

图. 12
表 02   