一、S7 Open IE通讯概述
可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Simotion设备进行数据交换,下列通信协议支持开放式通讯:

• TCP
• UDP

PLC 通过工业以太网 OPEN IE 通信方式下的 TCP IP 协议进行数据交换,需要使用以下程序块:

• FB65 "TCON" 建立连接
• FB66 "TDISCON" 中止连接
• FB63 "TSEND" 发送数据
• FB64 "TRCV" 接收数据

这些通信功能块可以在函数库 Standard Library -> Communication Blocks 中找到。 用于连接 TCP IP 端点的参数存储于一个数据结构体中。在本程序示例中,使用数据结构体 UDT65 "TCON_PAR",用户将对这个数据结构体进行参数化。不需要在 NetPro 中配置通信连接。UDT65的创建需要使用 Open IE向导来完成。


二、S7 Open IE通讯程序描述

1.使用Open IE 向导生成数据块

(1) 打开Open Communication Wizard程序,如图1所示:

(, 下载次数: 3)