问: MM440 变频器的PID 控制与频率控制的动态切换? 答:软件版本在2.05 及以上的MM440 的PID 有两种方式,见下图:
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 1. 设P2251=0, PID 使能信号P2200 由DIN2 端子控制. 假设DIN2=ON,当前变频器为PID 控制,如DIN2=OFF, 此时变频器依就为PID 控制,只有停止变频器,再起动变频器方为频率控制. 2. 设P2251=1, PID 使能信号P2200 由DIN2 端子控制. 假设DIN2=ON,当前变频器为PID 控制,如DIN2=OFF, 此时变频器立即转换为频率控制,可实现动态的切换. 具体信号选择图见下: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 关键词 PID 控制,切换 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
1. 设P2251=0, PID 使能信号P2200 由DIN2 端子控制. 假设DIN2=ON,当前变频器为PID 控制,如DIN2=OFF, 此时变频器依就为PID 控制,只有停止变频器,再起动变频器方为频率控制. 2. 设P2251=1, PID 使能信号P2200 由DIN2 端子控制. 假设DIN2=ON,当前变频器为PID 控制,如DIN2=OFF, 此时变频器立即转换为频率控制,可实现动态的切换. 具体信号选择图见下:
(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 关键词 PID 控制,切换 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
关键词 PID 控制,切换