标题: 西门子MM440变频器由固定频率控制时不运行 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-14 11:03
标题: 西门子MM440变频器由固定频率控制时不运行
MM440变频器由固定频率控制时不运行

问题描述: MM440调试过程中发现当设定某个开关量输入点功能为“选择固定频率 + ON”时,闭合该点该频率设定值有效但变频器并不运行。
解答:
当任意一个开关量设定为该功能时(如使用端子5 ,对应参数 P0701=17),ON/OFF1命令是否有效即取决于全部四个固定频率FF方式位(P1016 ~ P1019)的设定值。只有当他们四个全部设定为” 3 ” 时,ON/OFF1命令选择开关才能为”1”,即此时运行命令来自于下图中“或”门的输出。这时闭合相应的端子变频器才可能运行。

(, 下载次数: 2)