MM4变频器当设置P1254=1时,误报A911或A502的问题
MM4变频器在现场使用中,有时会•出现报警A911或者A502,检查进线电压和直流母线电压均正常。造成报警的原因分析如下:
MM4变频器在运行时会检测直流母线的电压值,当直流母线过高或者过低时,变频器会产生相应的报警或故障代码。如图1所示: