工控编程吧

标题: 为什么在CPU停止再启动后,S7-300 通信进程会发生偶发错误 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-14 10:22
标题: 为什么在CPU停止再启动后,S7-300 通信进程会发生偶发错误
为什么在CPU停止再启动后,S7-300 通信进程会发生偶发错误

描述
S7 通信(PUT/GET、 USEND/URECV、BSEND/BRECV) 是需要实例(背景 DB 块)的功能块(FB)。

CPU 经过运行-停止-运行状态变换后将可能发生以下情况。

在 CPU S7 执行运行-停止 模式转换之前,已经开始的通信进程在此转换过程发生时并未完成。块的当前值/数据存储在背景 DB 中。执行完 停止-运行 模式转换后,背景 DB 保持当前值。虽然 DONE 位不是1(意味着上一个激活的进程并未完成),但 S7 通信会再次触发。然而,在背景 DB 中会仍然保存进程正在执行的信号。由于这种不正确的进程状态,块会终止一次进程,并且错误状态位为1(通信错误)。由于该次进程终止,通信任务的状态被重 置,因此进程的循环会成功继续。

补救方法

(, 下载次数: 3)