有效性 此常见问题仅适用于以下手持式条码阅读器:
说明 SIMATIC MV320 手持式条码阅读器具备以下接口:
必须通过 RS 232 接口连接 SIMATIC MV320 连接手持式条码阅读器到 ET 200S 和 ET 200SP。
图 01 显示了ET 200S 1SI 和 SIMATIC MV320手持式条码阅读器之间遵循 RS 232C 的点对点通信连接。
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 01图 02 显示了串口通信模块 ET 200SP CM PtP 和 SIMATIC MV320手持式条码阅读器之间遵循 RS 232C 的点对点通信连接。 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 02使用带9针 Sub-D 连接器的适配器电缆。 信号线连接到 ET 200S 1SI 接口模块和 ET200SP CM PtP 串口通信模块上相应编号的端子。 使用9针 Sub-D 连接头连接到SIMATIC MV320手持式条码阅读器时,通信时只需要连接 TXD、RXD 和 PE(GND)管脚。RS232接口只能传输读取到的代码的内容。例如,如果购买的物品上的条形码被读取后,严格来说只有条形码下面的纯文本中列出的字符才会被传输。读取到的字符存储在PLC 的字符输入缓冲区,然后在PLC的用户程序中被评估。使用USB,SIMATIC MV320手持条形码阅读器可以做为PC或者触摸屏的第二块键盘——读到的字符相当于1:1的键盘按键。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
图 02 显示了串口通信模块 ET 200SP CM PtP 和 SIMATIC MV320手持式条码阅读器之间遵循 RS 232C 的点对点通信连接。
使用带9针 Sub-D 连接器的适配器电缆。