前言
西门子的故障安全系统提供了尽可能全系列的产品供客户选择,ET200S系列产品做为高性价比的一款产品,在分布式IO中一直被广泛应用,因而也有着全系列相应的故障安全模板满足各种安全应用的场合,这里介绍的是故障安全型电机启动器的调试和使用方法,供大家参考。关于ET200S的基本使用方法,这里不再详细介绍,请参考相关手册。
1 ET200S 故障安全型电机启动器模板的硬件单元
ET200S 做为分布式IO系统的从站(或主站)所需要的基本硬件包括:接口模板(IM),电源模板(PS),端子模板(TM)。具体到含有故障安全型电机启动器模板的应用,还需要如下硬件组件:
2 ET200S的故障安全型电机启动器的站配置 配置含有故障安全型电机启动器的ET200S站与配置普通的ET200S站相同,但故障安全系统需要考虑系统的安全等级,这里给出达到SIL3 / category 4 的典型的硬件配置(图2):
可以看到,I/O模板以及电机启动器模板均是故障安全型的。但请注意,DI/DO的电源模板必须是普通的电源模板。且在同一个电源组内,普通的电机启动器模板与安全型电机启动器模板不能混合使用,此时需要使用额外的电源模板(PM-D F PROFIsafe)进行隔离。 表1 故障安全型电机启动器模板订货信息 3 组态和调试 3.1 软件组态 所需软件: 3.1.1 STEP7 中的项目 1)首先在STEP7中建立一个S7 400项目,项目名为ET200S_F_MS。
2)硬件组态
这里我们使用的是Profibus的从站,因而双击DP口,新建Profibus网络。
接下来组态F参数。双击CPU,打开属性页面。选择“F Parameters”属性页,为安全程序设置密码。该密码在修改F程序时会被提示,保护了安全程序不会被没有授权的访问者随意修改。(在实例中的密码设置为“1”)
密码设置后,点击“OK”,可以看到F参数。这些参数是CPU处理F程序时的基本信息,一般是系统自动分配的,不建议做修改,选择确认即可。
接下来选择“Protection”属性。同样,出于保护的需要,需要为故障安全的程序设置程序修改的权限密码,防止没有授权的访问者随意从/向CPU读/写故障安全的程序。同时,由于西门子的F型的CPU同时可以做为普通的CPU使用,因而,如果程序中包含故障安全程序时,需要将“CPU contains safety program”激活,否则,CPU就是一款普通的CPU,无法处理故障安全的程序。
接下来组态ET200S的从站。在Profibus DP的硬件目录下,找到ET200S,选择接口模板IM151,将其连接到之前建立的Profibus网络上。其中选择的电机启动器以及其电源模板均是故障安全型的。
下面为每个故障安全模板设置参数。 双击ET200S从站上的电源模板PM-D PROFIsafe,可以看到该模板的参数设置。其中: F_dest_address 是系统自动分配给安全型模板的(这里分配的地址是200),做为故障安全系统处理该模板时的寻址地址,该地址对应的DIP开关设置为:0011001000,在该模板侧面有实际的DIP开关,应该按照这里分配的DIP开关进行设置; F-monitoring time(ms) 是F-CPU监控F I/O模板的通讯时间,一般也是系统自动分配的,但可以按照系统实际配置进行修改。如需修改时,请参考s7fcotib.xls 文件。该文件可以通过西门子技术支持网站进行下载:support.automation.siemens.com
双击电机启动器模块,设置故障安全参数。
接下来打开参数设置页面。
其中电压、电流等参数(1)可以根据实际使用的电机的参数进行设置,而其中的一些保护动作(2)也可以根据工业要求进行设定,这里不一一介绍了。
而在故障安全型电机启动器模板的安装底板(TM)上,也有一组用于分配SG的跳线,跳线可以插拔,从而进行硬件的SG分配,而通过硬件设置的SG应该与在软件中分配的SG相一致。
分配SG后,可以选择组诊断。对应故障安全型模板,一般都要求激活诊断选项。
据此可以设置其它安全型电机启动器模板的参数。
此时,在SIMATIC Manager下,多出了几个打黄色标签的FB和DB块,这些都是编译后系统生成的安全模块的参数块。 3)程序编制
然后创建功能块FB,创建语言选择F-FBD。
为该FB生成一个背景数据块,同样也是F-DB。
此时可以编制F的程序了。关于F 型电机启动器的程序编制非常简单,只需要控制SG的关断状态即可。
在硬件组态中,电源模板PM-D F的输出地址为0..4,其中第0字节就是对应控制SG的地址,因而可以通过程序控制Q0.0 来控制SG1即可。同样,Q0.1~Q0.5则对应SG2~SG6。
保存程序,退回到SIMATIC Manager画面。
表1 故障安全型ET200S 电机启动器模板组件
图1 配置故障安全型电机启动器和故障安全电子模板的ET200S站,达到SIL3 / category 4
由于ET200S的配件比较多,选择起来比较复杂,因而建议最好使用ET200S配置工具(ET200S CFG Tools)进行硬件的配置,这里给出相应模板的订货号信息以供订货时参考。型号
我们通过一个实例来介绍如何在STEP7中组态ET200S F 电机启动器模块。
STEP7 V5.4 SP3
Distributed safety V5.4 SP4
图2 新建S7 400项目
双击硬件组态(Hardware),在硬件列表中选择F型CPU,这里使用的是CPU 416F。注意,由于项目中将使用F型的模板,并且要使用其安全性能,因而这里需要选择F型的CPU。当然,根据所连接从站的不同,需要选择CPU是否是只有Profibus接口或者带有Profinet接口。
图3 选择F型CPU
图4 新建Profibus 网络
图5 为F程序设置密码
图6 系统F参数
图7 设置CPU读/写密码
图8 组态ET200S从站
图9 电机启动器故障安全型电源模板PM-D F PROFIsafe参数设置
首先是地址参数,这里设置的是I/O地址。
图10 电机启动器模块地址参数设置
图11 安全型电机启动器参数设置
其中与安全相关的设置主要时safety shutdown group(SG)的分配。通过该参数,可以将该电机启动器模板分配一个电源组,以便进行故障安全的电机电源关断动作。每一个模板只能分配一个SG,最多可以分配6个SG。
图12 安全关断组的分配
图13 安装底板(TM)上硬件SG的分配
图14 SG分配后的底板
图15 参数设定结果
然后编译保存硬件组态。由于之前在CPU的选项中选中了“CPU contains safety program”选项,因而CPU会对故障安全选项进行单独的编译,因而编译时会出现安全程序的编译进程。如果没有错误,则硬件组态结束。此时,可以先将硬件组态进行下载。
图16 安全程序的编译进程
打开SIMATIC Manager,进行程序编制。
首先新建一个功能FC,创建语言选择F-CALL。
图17 创建F-CALL
图18 创建F-FB
图19 创建背景数据块F-DB
双击打开F-FB(例子里是FB1)。
图20 编程控制SG1
当然,对于故障安全型的模板,都可能存在因故障导致的“钝化”,在程序中可以进行监控,以及进行“去钝化”的操作。关于模板“(去)钝化”操作,可在相关文档中查阅相关信息。
图21 程序中进行模板的“钝化”监测以及“去钝化”
选择CPU,在菜单中选择对故障安全程序进行编译。