工控编程吧
标题: SIMATIC PCS 7 V8 通过通道驱动块来连接G120变频器 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-11-13 11:08
标题: SIMATIC PCS 7 V8 通过通道驱动块来连接G120变频器
SIMATIC PCS 7 V8 通过通道驱动块来连接G120变频器
1 概述
1.1 用户需求
在PCS 7项目中使用DP总线来驱动设备(S120、G120、G150变频器等)时,需要相应的选件包Drive ES for PCS7来进行操作,这样可以自己生成相关的图标和面板,易于操作和维护,可以得到变频器的故障信息
这种方式虽然使用方便,面板功能比较丰富,但是需要购买额外的软件包,有时用户只有一两个设备,而且现场设备仅需要使用基本功能时,想通过标准马达功能块去控制变频器,PCS 7 V8版本后,西门子提供了新的通道驱动块FbDrive驱动块,可以用来集成G120,S120等紧凑型驱动设备到PCS 7系统中,可以实现驱动设备的基本操作功能,解决了这一问题。
1.2 使用范围及限制条件
- PCS 7软件版本需要在v8.0及以上。
- "FbDrive”通道驱动块可以用来集成西门子紧凑型驱动器(如Sinamics S120,G120, G150等),目前暂不兼容其它第三方的变频器。
- 驱动设备PROFIdrive 技术规范需满足 PROFIBUS 和 PROFINET 版本 May 2006 的要求,支持的报文类型为Telegram type “1”和Telegram type “20”,Telegram type “1”带有 2 个 words (4 Byte) 输入和2 words (4 Byte) 输出数据。Telegram type “20”带有 6 words (12 Byte) 输入和 2 words (4 Byte)输出数据。
1.3 DEMO的软件及硬件测试环境
- 计算机操作系统Windows 7 Ultimate 64位英文版
- PCS 7 V80 update1 英文版
- Starter V4.3.2
- CPU 417-4 (V4.1 ) + CP 443-1(V1.1):
- G120 变频器:型号为 CU240E-2 DP, 定货号:6sl3244-0BB12-1PA1, 固件版本V4.4
- 西门子标准电机,参数如下:
(, 下载次数: 2)