1 S7-200与CU230P-2 HVCA装置的连接
1.1本例程的系统配置 1) 安装Micro/Win software以及 Modbus协议库, 西门子在 Micro/WIN V4.0 SP5 中正式推出Modbus RTU 主站协议库。 2) PC/PPI电缆或CP5512、S7-200(如CPU 224XP)、电源模块、通信电缆 3) CU230P-2 HVCA 、PM240以及PC机 1.2在创建项目前,确认Modbus Master库文件已经安装
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 1 2 创建一个例程2.1设置通讯接口 选择适合自己的通讯接口,本例程使用CP5512(PPI)。 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 22.2建立PC和PLC的连接 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 3“双击刷新”找到PLC后,点击“确认”。2.3用电缆将CU230P-2 HVCA Modbus 通讯接口与PLC连接起来(注:接线规则2对3;3对8;前面的数字是CU230P-2 HVCA的通讯端子号,后面的是PLC通讯端口的针号)。 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 42.4变频器参数设置 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 注:P2040=1000时,请在程序中确保变频器在这个时间内收到下一个控制字和主给定值。2.5 CU230P-2 HVCA 寄存器说明 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 寄存器40100:控制字 寄存器40101:主设定值 寄存器40110:状态字 寄存器40111:实际运行频率 22.6初始化Modbus Master 端口 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 5说明: EN 使能: 必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0) Mode 模式: 为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议 Baud 波特率: 支持的通讯波特率为4800,9600,19200 Parity 校验: 校验方式选择 (CU230P-2 HVCA采用偶校验) 0=无校验 1=奇较验 2=偶较验 Timeout 超时: 主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 - 32767。 注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。 Done 完成位: 初始化完成,此位会自动置1。 Error 初始化错误代码2.7调用 Modbus RTU 主站读写功能块MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求; 控制字功能块: (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 6 控制字说明: EN 使能: 同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能 注意:CU230P-2 HVCA对于写指令同一时刻只运行对一个保持寄存器操作;读指令同一时刻最大允许操作125 个保持寄存器。 First 读写请求位: 每一个新的读写请求必须使用脉冲触发 Slave 从站地址: 可选择的范围 1 - 247 RW 请求方式: 0 = 读, 1 = 写 Count 数据个数 通讯的数据个数(位或字的个数) 注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令) DataPtr 数据指针: 1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中 2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中 Done 完成位:读写功能完成位 Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效主设定值功能块: (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 7 主设定值状态字和实际运行频率功能块: (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 8 状态字和实际频率2.8在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键: 选择“库存储区”. 在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 9 库存储区2.9通过状态表控制变频器和读取变频器状态 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 10 状态表注: 常用的控制字: 047E :运行准备 047F :正转启动 0C7F :反转启动 04FE :故障确认1) 读取参数P1120 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 11 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 12读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10. 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
2 创建一个例程
2.1设置通讯接口 选择适合自己的通讯接口,本例程使用CP5512(PPI)。
2.2建立PC和PLC的连接
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 3“双击刷新”找到PLC后,点击“确认”。“双击刷新”找到PLC后,点击“确认”。
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 42.4变频器参数设置 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 注:P2040=1000时,请在程序中确保变频器在这个时间内收到下一个控制字和主给定值。(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 42.4变频器参数设置 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 注:P2040=1000时,请在程序中确保变频器在这个时间内收到下一个控制字和主给定值。(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 注:P2040=1000时,请在程序中确保变频器在这个时间内收到下一个控制字和主给定值。注:P2040=1000时,请在程序中确保变频器在这个时间内收到下一个控制字和主给定值。
2.5 CU230P-2 HVCA 寄存器说明
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 寄存器40100:控制字 寄存器40101:主设定值 寄存器40110:状态字 寄存器40111:实际运行频率 22.6初始化Modbus Master 端口 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 5说明: EN 使能: 必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0) Mode 模式: 为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议 Baud 波特率: 支持的通讯波特率为4800,9600,19200 Parity 校验: 校验方式选择 (CU230P-2 HVCA采用偶校验) 0=无校验 1=奇较验 2=偶较验 Timeout 超时: 主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 - 32767。寄存器40100:控制字 寄存器40101:主设定值 寄存器40110:状态字 寄存器40111:实际运行频率
22.6初始化Modbus Master 端口
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 5说明: EN 使能: 必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0) Mode 模式: 为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议 Baud 波特率: 支持的通讯波特率为4800,9600,19200 Parity 校验: 校验方式选择 (CU230P-2 HVCA采用偶校验) 0=无校验 1=奇较验 2=偶较验 Timeout 超时: 主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 - 32767。说明: EN 使能: 必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0) Mode 模式: 为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议 Baud 波特率: 支持的通讯波特率为4800,9600,19200 Parity 校验: 校验方式选择 (CU230P-2 HVCA采用偶校验) 0=无校验 1=奇较验 2=偶较验 Timeout 超时: 主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 - 32767。 注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。 Done 完成位: 初始化完成,此位会自动置1。 Error 初始化错误代码
2.7调用 Modbus RTU 主站读写功能块MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求; 控制字功能块:
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 6 控制字说明: EN 使能: 同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能 注意:CU230P-2 HVCA对于写指令同一时刻只运行对一个保持寄存器操作;读指令同一时刻最大允许操作125 个保持寄存器。 First 读写请求位: 每一个新的读写请求必须使用脉冲触发 Slave 从站地址: 可选择的范围 1 - 247 RW 请求方式: 0 = 读, 1 = 写 Count 数据个数 通讯的数据个数(位或字的个数) 注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令) DataPtr 数据指针: 1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中 2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中 Done 完成位:读写功能完成位 Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效主设定值功能块: (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 7 主设定值状态字和实际运行频率功能块: (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 8 状态字和实际频率2.8在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键: 选择“库存储区”. 在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 9 库存储区2.9通过状态表控制变频器和读取变频器状态 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 10 状态表注: 常用的控制字: 047E :运行准备 047F :正转启动 0C7F :反转启动 04FE :故障确认1) 读取参数P1120 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 11 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 12读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10. 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
说明: EN 使能: 同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能 注意:CU230P-2 HVCA对于写指令同一时刻只运行对一个保持寄存器操作;读指令同一时刻最大允许操作125 个保持寄存器。 First 读写请求位: 每一个新的读写请求必须使用脉冲触发 Slave 从站地址: 可选择的范围 1 - 247 RW 请求方式: 0 = 读, 1 = 写 Count 数据个数 通讯的数据个数(位或字的个数) 注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令) DataPtr 数据指针: 1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中 2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中 Done 完成位:读写功能完成位 Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效
主设定值功能块:
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 7 主设定值状态字和实际运行频率功能块: (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 8 状态字和实际频率2.8在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键: 选择“库存储区”. 在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 9 库存储区2.9通过状态表控制变频器和读取变频器状态 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 10 状态表注: 常用的控制字: 047E :运行准备 047F :正转启动 0C7F :反转启动 04FE :故障确认1) 读取参数P1120 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 11 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 12读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10. 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
状态字和实际运行频率功能块:
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 8 状态字和实际频率2.8在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键: 选择“库存储区”. 在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 9 库存储区2.9通过状态表控制变频器和读取变频器状态 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 10 状态表注: 常用的控制字: 047E :运行准备 047F :正转启动 0C7F :反转启动 04FE :故障确认1) 读取参数P1120 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 11 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 12读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10. 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
2.8在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键: 选择“库存储区”. 在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 9 库存储区2.9通过状态表控制变频器和读取变频器状态 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 10 状态表注: 常用的控制字: 047E :运行准备 047F :正转启动 0C7F :反转启动 04FE :故障确认1) 读取参数P1120 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 11 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 12读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10. 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
2.9通过状态表控制变频器和读取变频器状态
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 10 状态表注: 常用的控制字: 047E :运行准备 047F :正转启动 0C7F :反转启动 04FE :故障确认1) 读取参数P1120 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 11 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 12读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10. 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
注: 常用的控制字: 047E :运行准备 047F :正转启动 0C7F :反转启动 04FE :故障确认
1) 读取参数P1120
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 11 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 12读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10. 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 图 12读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10. 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
读取过来的值为:VW1000=1000,在手册里可以看到40322的寄存器的比率是100,所以参数P1120=1000/100=10.