如果启动时NCU关闭又打开或者按下NCU的reset按钮,那么PG/PC启动后NCU的网络连接必须重新建立。


Question
Windows 7 计算机 (Field PG/PC)连接NCU/PPU  X127 启动时,应注意什么?

Answer
如果PG/PC (Windows 7 or higher) 连接到NCU/PPU的服务接口(X127)进行启动或服务目的,应注意以下情况:在这个过程中,NCU关闭又打开或者按下NCU的reset按钮,那么 PG/PC启动后NCU的网络连接必须重新建立。不然的话,将无法建立NCU/PPU的在线连接,例如 STEP 7,访问MyMachine (RCS Commander)或其他网络工具。

处理方法

  • 在Windows Control Panel打开"Device Manager" ,然后打开"Network adapters";用鼠标右键选择相关的网络适配器并且在 context menu依次选择 "Disable" and "Enable"。
  • 你还可以用另外一种方法,你可以在Windows 7的命令行(command shell)依次输入以下命令 "ipconfig / release" 和 "ipconfig / renew"。

当CNC软件与Windows 7 or higher 连接时这种情况是防火墙设定引起的,这种设定是必要的。在关断NCU以后,临时firewall exceptions被复位,换言之, DHCP客户机必须重新连接到NCU/PPU的X127或重新更新Windows 7保存的DHCP lease。

Note
对于运行Windows XP的计算机,以上情况不会发生。