描述 如果使用 GSD 文件组态 ET 200SP,必须为每个浅色的 Base Unit 创建一个新电位组。
首个 IO 模块应该总是安装在一个启用新电位组的浅色 Base Unit。在接口模块后面的首个模块的模块参数中设置个参数。 为此需要打开 ET 200SP 的设备视图。在 "设备概览" 表中标注的插槽1的模块,这个模块就是接口模块后面的首个模块。
(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 01被选 IO 模块的属性显示在巡视窗口。进入 "常规" 并选择 "模块参数"项,对电位组进行参数设置。在电位组中选择 "启用新的电位组 (浅色的 Base Unit)"。 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 图 02注意必须是在安装浅色的 Base Unit 的模块中,才能做出这个"启用新的电位组 (浅色的 Base Unit)" 选项。服务器模块终止了ET 200 SP的背板总线。在ET 200 SP的硬件组态中一定要组态服务器模块,否则ET 200 SP不能启动并且在编译时用户会收到“服务器模块丢失”的故障信息 。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
被选 IO 模块的属性显示在巡视窗口。