S7-200与V20的MODBUS RTU通讯
1、本例程的系统配置:
(1)安装Step7 Micro/Win software和Modbus协议库,西门子在Micro/WIN V4.0 SP5
中正式推出Modbus RTU主站协议库。
(2)PC/PPI电缆、S7-200、电源模块、通信电缆。
(3)V20驱动装置和一台PC机。
2、在使用MicroWin software 创建项目之前,确认Modbus Master 库文件已经安装:
3、创建一个例程: 3.1 设置通讯接口 本例程使用PC/PPI电缆。
3.2 建立PC和PLC之间的连接
“双击刷新”搜索到PLC后,点击”确认”。 3.3 用电缆将S7-200 Port 1端口与V20的RS485接口相连(注意端口连接规则:V20的
3.4 变频器参数设置: V20 可以通过选择连接宏Cn011实现Modbus RTU控制,也可以通过直接更改变频器参数的方法来实现。参数设置如下表所示: 3.6 库存储区分配:在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键,选择“库存储区”。在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。
3.6 初始化Modbus Master端口:
EN 使能: 必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0) 。 Timeout 超时: 主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 - 32767。 3.7 调用 Modbus RTU 主站读写功能块MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求: 3.7.1 写入控制字1和速度实际值:
EN 使能: 同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能 。 Done 完成位:读写功能完成位 。 3.7.2 读取状态字1和速度实际值:
3.7.3 读取斜坡上升时间P1120:
3.7.4 写入斜坡下降时间P1121: 3.8 通过状态表控制和读取变频器的状态:
对于斜坡上升时间P1120,从寄存器列表中可以看到40322的寄存器的定标系数是100,读取过来的值为:VW1310=1000,所以参数P1120=1000/100=10。 4 Modbus错误代码: Done 完成位:读写功能完成位
P+对3、N-对8),如下图所示:
3.5 V20常用寄存器说明
Mode 模式: 为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议 。
Baud 波特率: 支持的通讯波特率为4800,9600,19200 。
Parity 校验: 校验方式选择 (V20采用偶校验)
1=奇较验
2=偶较验
注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。
Done 完成位: 初始化完成,此位会自动置1。
Error:初始化错误代码。
注意:V20对于写指令同一时刻只运行对一个保持寄存器操作;读指令同一时刻最大允许操作125 个保持寄存器。
First 读写请求位: 每一个新的读写请求必须使用脉冲触发。
Slave 从站地址: 可选择的范围 1 - 247 。
RW 请求方式: 0 = 读, 1 = 写 。
Count 数据个数 通讯的数据个数(位或字的个数) 。
注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令)。
DataPtr 数据指针: 1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中 ;
2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中 。
Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效。
常用的控制字:
047F :正转启动
0C7F :反转启动
04FE :故障确认
Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效