1 S7-1200与变频器的连接
1.1本例程的系统配置
本例程中用到的硬件: S7-1200(CPU 1214C)、G120 ( 控制单元CU240B-2 )、一台装有TIA Portal软件的PC机、CM1241模块、电源模块、标准RJ45网线。
1.2 硬件连接
1.2.1硬件连线
本例程中的硬件间的结构如下图所示:
1.2.2 PLC与控制单元通信端口之间的连接
2.1 地址设置 2.2 参数设置 表2-1 3.1 创建项目
3.2 硬件组态
点击添加新设备,添加相应型号的设备,修改设备名称,选择版本号,点击添加。
在弹出的设备与网络的右侧硬件目录中,找到通信模块-点到点-CM1241(RS485),加入CM1241通信模块。
双击设备视图中的RS485端口,设置端口组态,本例程配置如下图。
在左侧的项目树-设备-在线访问-Broadcom NetXtreme。。。(本例程PC机所使用的网卡),双击更新可使用的设备,搜索到连接的设备。
3.3 编程
在弹出的调用选项中,定义一个背景数据块。
使用同样的方法,再加入一个MB_MASTER模块,同样定义背景数据块。
分别按照图3-10、图3-11设置MB_COMM_LOAD和MB_MASTER模块。
其中,MB_COMM_LOAD与MB_MASTER指令的参数说明,请参考表3-1,表3-2。 表3-1 MB_COMM_LOAD指令的参数 表3-2 MB_MASTER指令的参数
在弹出的下载预览中,查看将要覆盖的内容,选择统一下载,并点击下载。
3.5 监视
4 MODBUS通信控制变频器 4.1 使用MODBUS通信控制变频器启停
如图4-2,将MODE改为1(即写入数据),DATA_ADDR写入40101(主设定值寄存器号),DATA_PTR写入1000(给定值的写入值)。然后REQ使用一个脉冲沿来发送给定值。此时,变频器的给定值已经改为1000。
注意: 4.2 使用MODBUS通信修改和查看变频器参数
然后进行写参数:将MODE输入改为1(即写参数模式),将DATA_ADDR中写入40322(即加速时间的寄存器号),在DATA_PTR中写入500,然后REQ使用脉冲沿来发送一个写请求。此时,已经将500写入了参数P1120之中,加速时间改为5s。
图1-1
用电缆将CU240B-2 Modbus 通讯接口与PLC通信模块连接起来,如下图所示。
图1-2
2 变频器设置
可以通过控制单元上的地址开关,也可以通过参数 P2021 或 STARTER 中“Control Unit / Communication / Field bus”页面来确定变频器的 Modbus-RTU 地址。
只有所有地址开关都设为“OFF”(0)时,P2021 或 STARTER 中的设置才有效。否则,Modbus-RTU 地址为地址开关所设置的地址。
除了设置地址之外,还需要对其他一些变频器的通信参数进行设置,才可以进行MODBUS通信。具体需要设置的参数如表2-1所示:
选择 I/O 配置
2: Modbus
设置范围是 4800 bit/s … 187500 bit/s,出厂为 19200 bit/s
在该时间后,从站应答主站。
指一个 Modbus 消息帧内,单个字符之间允许的最大延迟时间。 (即 Modbus 1.5 个字节标准的处理时间)
指 Modbus 报文之间允许的最大延时。(即 Modbus 3.5 个字节标准的处理时间)
指现场总线接口上接收错误的统计、显示
指没有收到过程数据时发出报警的延时。
注: 该时间必须根据从站数量、总线波特率加以调整,出厂为 100 ms。
3 PLC组态和编程
首先创建一个项目,点击创建新项目,输入名称,路径等信息。
图3-1
按照新手上路的提示首先选择设备和网络,进行硬件组态。
图3-2
图3-3
图3-4
图3-5
图3-6
在左边的设备中找到S7-1200/程序块,打开主程序(Main[OB1])。在右边的指令栏里选择通信/通信处理器/MODBUS,添加MB_COMM_LOAD和MB_MASTER。
图3-7
图3-8
图3-9
图3-10
图3-11
在设备组态中插入通信模块后,端口 ID 就会显示在 PORT 框连接的下拉列表中。 也可以在变量表的“常量” (Constants) 选项卡中引用该常量。
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200
所有其它值均无效。
0 – 无
1 – 奇校验
2 – 偶校验
0 –(默认值)无流控制
1 – 通过 RTS 实现的硬件流控制始终开启(不适用于 RS485 端口)
2 - 通过 RTS 切换实现硬件流控制
0 -(默认值)到传送消息的第一个字符之前,激活 RTS 无延时。
1 至 65535 – 到传送消息的第一个字符之前,“激活 RTS”以毫秒为单位的延时(不适用于 RS-485 端口)。应用 RTS 延时必须与 FLOW_CTRL 选择无关。
0 –(默认值)传送最后一个字符到“取消激活 RTS”之间没有延时。
1 至 65535 – 在发送消息的最后一个字符到“取消激活 RTS”之间以毫秒为单位的延时(不适用于 RS-485 端口)。应用 RTS 延时必须与 FLOW_CTRL 选择无关。
“MB_MASTER”允许等待从站响应的时间(毫秒) 如果从站在此时间内没有响应,则“MB_MASTER”将重复该请求,或者在发送了指定数目的重试后终止请求并返回错误。
5 ms 至 65535 ms(默认值 = 1000 ms)。
0 – 未检测到错误
1 – 表示检测到错误。 在参数 STATUS 中输出错误代码。
0 – 无请求
1 – 请求将数据发送到 Modbus 从站
默认地址范围: 0 至 247
扩展地址范围: 0 至 65535
值“0”已预留,用于将消息广播到所有 Modbus 从站。 只有 Modbus 功能代码 05、06、15 和 16 支持广播。
有关详细信息,请参见 Modbus 功能表。
1: 事务完成,且无任何错误
1: "MB_MASTER" 事务正在处理中
1: 出错,错误代码由参数 STATUS 来指示
3.4 下载
编译,确认无误后,点击下载。在弹出的“扩展的下载到设备”中,选择PG/PC接口类型,以及PG/PC接口。选择设备,并点击下载。
图3-12
图3-13
点击转到在线,并点击启动监视,此时即可通过PLC给变频器进行MODBUS通信。
图3-14
如下图所示,打开Tag_1,使能MB_MASTER。使能完成之后,关闭Tag_1。
图4-1
然后将DATA_ADDR写入40100(控制字寄存器号),DATA_PTR写入047E(停车),然后REQ使用一个脉冲沿来发送停车命令。再将DATA_ADDR写入40100(控制字寄存器号),DATA_PTR写入047F(启动),然后REQ使用一个脉冲沿来发送启动命令。
图4-2
MB_COMM_LOAD使能完成之后,一定要将Tag_1关闭,否则MB_MASTER模块将无法使用。
变频器启动位需要一个上升沿,所以先给其停车命令,然后发送启动命令,利用上升沿来启动变频器。
现在,以参数P1120加速时间为例,对参数的修改和查看进行讲解。
首先,进行读参数的演示。将MODE输入改为0(即读参数模式),将DATA_ADDR中写入40322(即加速时间的寄存器号),然后REQ使用脉冲沿来发送一个读请求。此时,可以接收到参数P1120中的数据位1000(即加速时间为10s)。
图4-3