工控编程吧

标题: 如何实现MM4变频器使用AOP操作面板时通过端子运行和MOP升降速 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-13 09:50
标题: 如何实现MM4变频器使用AOP操作面板时通过端子运行和MOP升降速
如何实现MM4变频器使用AOP操作面板时通过端子运行和MOP升降速

当用户MM4变频器配置AOP操作面板时,若想实现用端子控制变频器运行,用MOP即操作面板上下键调速,需按如下设置变频器参数:
  P0700=2
P1000=1
P1035=2032.D
P1036=2032.E

特例: 当使用MM420 V1.20 版本时,需按如下设置变频器参数:
  P0700=4
P0701=99
P0840=722.0
P0844=1
P0848=1
P1000=1

关键词
AOP MOP








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4