一、应用概述
这个应用可以不使用SIMATIC S7系列PLC,只利用HMI设备如MP370/TP170 B来控制MM440变频器的运行控制和监控。
这一应用要求变频器带有Profibus-DP通讯模板,所有最后数字位为7的SIMATIC OP/TP ,MP, TD都可以做为2类主站实现这个功能。(IF1B接口)。
本例采用的是:
硬件设备:MM440+Profibus模板 MP370屏
软件环境:WinCC Flexible 2007
任何时候MP370都只能控制一台MM440,所以变频器外围应该设置急停电路来实现紧急情况下的变频器停车。
急停电路应该由急停开关(常闭接点)、自闭锁的继电器/接触器和确认按钮构成。当急停时,自闭锁的继电器/接触器断开,数字输入端的接入电平为0V,当急停按钮被释放,必须要按确认按钮以使继电器接触器重新自闭锁,这时数字输入端才能重新接入+24V高电平。
出于安全原因,不允许将急停开关直接接到数字输入端。当急停开关被释放,变频器可以立即上电。
二、功能描述
Micromaster 440变频器可以不用SIMATIC S7,而直接通过ProTool / WinCC Flexible进行简单控制和状态显示。
在MP370屏的功能界面完成驱动的设置定义,参数通过MP370设定值的输入/输出变量传给变频器,写控制字或读取状态字来控制变频器或显示变频器状态。相对于MP 370,MM440充当了SIMATIC S7控制器的角色。
三、操作步骤:
1.设置MM440的DP地址,在屏的control panel\Transfer菜单中设置其地址与通讯速率。使用DP电缆连接MM440 的DP接口与屏的IF 1B接口。