问题: 如何在MM420变频器中实现本地/远程控制?
答案:
MM420变频器在1.17版本以后增加了P0810和P0719[0]…[1]。在MM420里P0700和P1000不是命令参数组,由于P0719的设置优先于P0700和P1000,因此利用参数P0810, P0719可以帮助我们实现本地/远程控制的切换。
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 下面举例说明具体的实现方法: 以6号端子作为转换开关,端子无效时默认为远程控制;端子有效时为本地控制(即通过面板控制变频器的运行)。参数设置:P0700=2; 端子控制 P0702=99; 6号端子作为转换开关 P0719[0]=0; 远程控制 P0719[1]=11; 本地控制 P0810=722.1; 本地/远程 P1000=2; 模拟量给定频率说明: 如果P0719设定值是0-6以外的数值(即BICO参数不是设定值源),P0844/P0848(OFF2/0FF3停车命令的第一个信号源)是无效的;P0845/P0849(OFF2/OFF3停车命令的第二个信号源)是有效的。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
下面举例说明具体的实现方法: 以6号端子作为转换开关,端子无效时默认为远程控制;端子有效时为本地控制(即通过面板控制变频器的运行)。
参数设置:
P0700=2; 端子控制 P0702=99; 6号端子作为转换开关 P0719[0]=0; 远程控制 P0719[1]=11; 本地控制 P0810=722.1; 本地/远程 P1000=2; 模拟量给定频率
说明: 如果P0719设定值是0-6以外的数值(即BICO参数不是设定值源),P0844/P0848(OFF2/0FF3停车命令的第一个信号源)是无效的;P0845/P0849(OFF2/OFF3停车命令的第二个信号源)是有效的。