问题:
MM430和MM440中FX,GX尺寸的变频器,在配置DP模板使用外部24V供电,在变频器主电源断电的情况下,变频器出现F0022,A0522故障和报警,如何处理?
回答:
通过DP模板上的端子给变频器提供24V电源时,对于尺寸为FX,GX的变频器,在变频器主电源断电的情况下可能会出现A0522、F0022!这样在变频器主电源恢复的情况下也不能直接启动运行变频器,必须得先确认故障然后再运行变频器!
解决办法如下:
将通过DP模板上的端子提供外部24V供电,改为通过端子X9上的1,2号端子提供外部24V供电即可解决这个问题。