在 AOP30 的“主菜单\调试及维修\AOP 设置\设置日期和时间”界面下可以进行 AOP30 与驱动装置之间时钟同步功能的设置。操作界面如图1所示:
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图1 AOP30 日期和时间的操作界面首先要准确的设置 AOP30 的日期和时间,然后使能 AOP30 与驱动装置的时钟同步功能,同步功能的设置有三种方式: ● 无(出厂设置) AOP30 和驱动装置之间不进行时钟同步。 ● AOP30->驱动装置 – 选中该选项时将立即进行同步,AOP30 的当前时间会传送给驱动装置。 – 在每次 AOP30 启动时,AOP30 的当前时间都会传送给驱动装置。 – 每天在 2 点时(AOP30 时间), AOP30 的当前时间都会传送给驱动装置。 ● 驱动装置->AOP30 – 选中该选项时将立即进行同步,驱动装置的当前时间会传送给 AOP30。 – 在每次 AOP30 启动时,驱动装置的当前时间都会传送给 AOP30。 – 每天在 2 点时(AOP30 时间),驱动装置的当前时间都会传送给 AOP30。 通过使用 AOP30 与驱动装置之间的时钟同步功能,可以为驱动装置的故障信息标记时间戳,从而方便用户对故障的诊断。如图2所示:在使能AOP30 与驱动装置之间的时钟同步功能后,当驱动装置发生故障时,在 AOP30 的故障存储器中会显示故障发生时的准确时间。 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图2 故障代码及故障发生的时间关键词 AOP30、驱动装置、时钟同步功能 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
首先要准确的设置 AOP30 的日期和时间,然后使能 AOP30 与驱动装置的时钟同步功能,同步功能的设置有三种方式: ● 无(出厂设置) AOP30 和驱动装置之间不进行时钟同步。关键词 AOP30、驱动装置、时钟同步功能