问题: 如何通过一个起动按钮(非自锁)及一个停止按钮(非自锁)控制S120 驱动装置的起动及停止?
回答: S120的起动/停止控制是通过一个开关量来实现的,即当P0840由0跳变为1,并保持1的状态时装置起动,P0840=0时装置停止。可通过使用内部自由功能块实现起动/停止按钮对装置的控制:
(1)接线图:
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图1.(2)激活自由功能块 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图2.(3) 参数设置 使用自由功能块中的“非门”及“R-S触发器”如图3: (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图3.P20000[0]= 8:设置执行组0的采样时间 P20078= r722.1:设置DIN1为非门的输入 P20080= 0:将非门分配至执行组0 P20081= 1:设置非门在执行组0中的执行顺序中为1 P20188[0]= r722.0:设置RS触发器S触发信号的源 P20188[1]= r20079.0:设置RS触发器R触发信号的源 P20191= 0:将RS触发器分配至执行组0 P20192= 2:设置RS触发器在执行组0中的执行顺序为2 P0840= r20189.0:将RS触发器的输出与驱动的ON/OFF参数相关联关键词 S120、起动及停止 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
(2)激活自由功能块
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图2.(3) 参数设置 使用自由功能块中的“非门”及“R-S触发器”如图3: (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图3.P20000[0]= 8:设置执行组0的采样时间 P20078= r722.1:设置DIN1为非门的输入 P20080= 0:将非门分配至执行组0 P20081= 1:设置非门在执行组0中的执行顺序中为1 P20188[0]= r722.0:设置RS触发器S触发信号的源 P20188[1]= r20079.0:设置RS触发器R触发信号的源 P20191= 0:将RS触发器分配至执行组0 P20192= 2:设置RS触发器在执行组0中的执行顺序为2 P0840= r20189.0:将RS触发器的输出与驱动的ON/OFF参数相关联关键词 S120、起动及停止 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
(3) 参数设置 使用自由功能块中的“非门”及“R-S触发器”如图3:
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图3.P20000[0]= 8:设置执行组0的采样时间 P20078= r722.1:设置DIN1为非门的输入 P20080= 0:将非门分配至执行组0 P20081= 1:设置非门在执行组0中的执行顺序中为1 P20188[0]= r722.0:设置RS触发器S触发信号的源 P20188[1]= r20079.0:设置RS触发器R触发信号的源 P20191= 0:将RS触发器分配至执行组0 P20192= 2:设置RS触发器在执行组0中的执行顺序为2 P0840= r20189.0:将RS触发器的输出与驱动的ON/OFF参数相关联关键词 S120、起动及停止 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
P20000[0]= 8:设置执行组0的采样时间 P20078= r722.1:设置DIN1为非门的输入 P20080= 0:将非门分配至执行组0 P20081= 1:设置非门在执行组0中的执行顺序中为1 P20188[0]= r722.0:设置RS触发器S触发信号的源 P20188[1]= r20079.0:设置RS触发器R触发信号的源 P20191= 0:将RS触发器分配至执行组0 P20192= 2:设置RS触发器在执行组0中的执行顺序为2 P0840= r20189.0:将RS触发器的输出与驱动的ON/OFF参数相关联
关键词 S120、起动及停止