工控编程吧
标题: 如何将SINAMICS S120设置成为可调电压源 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-11-12 10:56
标题: 如何将SINAMICS S120设置成为可调电压源
如何将SINAMICS S120设置成为可调电压源
问题:
如何将SINAMICS S120设置成为电压、频率都可以独立调节的电源?
回答:
在VECTOR方式下,设置参数P1300=19即可实现S120变频器输出频率和输出电压的独立调节。
- 参数P1330可以设置输出电压百分比,参考电压为P2001
- 速度主给定P1070可以设置输出频率百分比,参考频率为50Hz
- 在V/f方式下,变频器的输出电压默认会有提升。可以设置参数P1310=0来消除电压提升的影响。
在P2001=1000V,P1310=0,P1300=19, P1330=10%(即设定电压为100V),P1070=10%(即设定频率为5Hz)时,起动变频器,得到输出电压和频率的曲线如下。
(, 下载次数: 1)