1. 概况
本文介绍了如何利用西门子组态软件WinccFlexbile实现屏与S120通过DP的直接连接,文中以MP270和CU320间的通讯为例介绍。 软件:Step7 V5.4 sp4; WinccFlexible 2008; Scout V4.1 sp2 硬件:PG/PC; MP270; CU320; 单轴电机模块 网络结构如下:
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图 1 网络结构图Profibus网络地址: CU320:7 MP270:1 以太网地址设定: PG/PC:192.168.20.88 MP270:192.168.20.11 CU及Servo轴的装置号如下: (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 2 装置号驱动的调试过程请参考其它文档,在此不再赘述。 2. WinccFlexible配置 首先在Step 7中插入HMI Station (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 3 插入HMI然后选择相应的屏和版本: (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 4 选择屏的型号如果版本不对可通过OS更新来达到一致: (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 图 5 OS更新打开WinccFlexible后首先建立新的连接: (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 6 通讯连接设定然后建立变量: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 7 新建变量变量地址的设定规则如下: DB:=参数号 DBX:=1024*装置号+参数下标 注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。 注:装置号参见图2参数读写例子: (1) 读写CU的P2098.1 变量地址为DB2098.DBD1025 ,数据类型:DWORD;其中DBD中的1025=1024*1(装置号)+1(参数下标)。 (2) 读写SERVO_02的P2900.0 变量地址为DB2900.DBD2048 ,数据类型:REAL;其中DBD中的2048=1024*2(装置号)+0(参数下标)。 可将驱动的速度主给定P1155设为P2900,然后修改P2900的值实现变频器的速度给定的修改。下载屏的项目前需进行MP270的数据传送设置: (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 8 屏的IP地址设定再进行屏组态数据下载的设置: (, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图 9 下载方式设定最后设定计算机的IP地址,与屏在同一网段: (, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图 10 计算机IP地址设置之后即可正常下载屏的组态数据并和S120建立直接的通讯连接。关键词 触摸屏,按键屏,WinccFlexible, S120 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
Profibus网络地址: CU320:7 MP270:1 以太网地址设定: PG/PC:192.168.20.88 MP270:192.168.20.11 CU及Servo轴的装置号如下:
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 2 装置号驱动的调试过程请参考其它文档,在此不再赘述。驱动的调试过程请参考其它文档,在此不再赘述。
2. WinccFlexible配置 首先在Step 7中插入HMI Station
(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 3 插入HMI然后选择相应的屏和版本: (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 4 选择屏的型号如果版本不对可通过OS更新来达到一致: (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 图 5 OS更新打开WinccFlexible后首先建立新的连接: (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 6 通讯连接设定然后建立变量: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 7 新建变量变量地址的设定规则如下: DB:=参数号 DBX:=1024*装置号+参数下标 注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。然后选择相应的屏和版本:
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 4 选择屏的型号如果版本不对可通过OS更新来达到一致: (, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 图 5 OS更新打开WinccFlexible后首先建立新的连接: (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 6 通讯连接设定然后建立变量: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 7 新建变量变量地址的设定规则如下: DB:=参数号 DBX:=1024*装置号+参数下标 注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。如果版本不对可通过OS更新来达到一致:
(, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 图 5 OS更新打开WinccFlexible后首先建立新的连接: (, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 6 通讯连接设定然后建立变量: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 7 新建变量变量地址的设定规则如下: DB:=参数号 DBX:=1024*装置号+参数下标 注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。打开WinccFlexible后首先建立新的连接:
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 6 通讯连接设定然后建立变量: (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 7 新建变量变量地址的设定规则如下: DB:=参数号 DBX:=1024*装置号+参数下标 注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图 7 新建变量变量地址的设定规则如下: DB:=参数号 DBX:=1024*装置号+参数下标 注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。变量地址的设定规则如下: DB:=参数号 DBX:=1024*装置号+参数下标 注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。 注:装置号参见图2
参数读写例子: (1) 读写CU的P2098.1 变量地址为DB2098.DBD1025 ,数据类型:DWORD;其中DBD中的1025=1024*1(装置号)+1(参数下标)。 (2) 读写SERVO_02的P2900.0 变量地址为DB2900.DBD2048 ,数据类型:REAL;其中DBD中的2048=1024*2(装置号)+0(参数下标)。 可将驱动的速度主给定P1155设为P2900,然后修改P2900的值实现变频器的速度给定的修改。
下载屏的项目前需进行MP270的数据传送设置:
(, 下载次数: 5) 上传 点击文件名下载附件 图 8 屏的IP地址设定再进行屏组态数据下载的设置: (, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图 9 下载方式设定最后设定计算机的IP地址,与屏在同一网段: (, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图 10 计算机IP地址设置之后即可正常下载屏的组态数据并和S120建立直接的通讯连接。关键词 触摸屏,按键屏,WinccFlexible, S120 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
再进行屏组态数据下载的设置:
(, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图 9 下载方式设定最后设定计算机的IP地址,与屏在同一网段: (, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图 10 计算机IP地址设置之后即可正常下载屏的组态数据并和S120建立直接的通讯连接。关键词 触摸屏,按键屏,WinccFlexible, S120 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
最后设定计算机的IP地址,与屏在同一网段:
(, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 图 10 计算机IP地址设置之后即可正常下载屏的组态数据并和S120建立直接的通讯连接。关键词 触摸屏,按键屏,WinccFlexible, S120 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
之后即可正常下载屏的组态数据并和S120建立直接的通讯连接。
关键词 触摸屏,按键屏,WinccFlexible, S120