问题: 当G150变频器发生故障或者报警时,能否在AOP30上看到其发生的准确日期和时间?
回答: 可以。
第一步:在AOP30上设置日期格式,打开Main menu\Commissioning/service\AOP setting\Date format,见图1。日期格式有两种:日.月.年和月\日\年。 图1中选择的是DD.MM.YYYY,即日.月.年格式。
(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图1第二步:在AOP30上设置日期和时间,打开Main menu\Commissioning/service\AOP setting\Date format\Set date/time,见图2,图2中设置当前日期是2010年2月22日,时间为13时23分33秒。 (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图2第三步:激活AOP→Drive时间同步功能,打开Main menu\Commissioning/service\AOP setting\Date format\Set date/time,见图3,选择AOP→Drive,而且G150的CU参数P3100设置为1,表示G150内部CU时钟是当前的实时时间。 (1) 激活AOP→Drive时间同步功能后,则AOP30当前的日期和时间立即传递给参数 r3102,参数r3102.0和r3102.1的值计算方法见尾注; (2) 只要一起动AOP30,则AOP30当前日期和时间就传递给参数r3102; (3) 在每天早上2点,AOP30当前的日期和时间会传递给参数r3102。 (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图3第四步:当G150发生故障或者报警时,打开故障或者报警记录:Main menu\fault memory or Alarm memory\Fault or Alarm\Fault history or Alarm history\Current fault, Current alarm, old fault, old alarm,见图4,报警A07850发生在2010年02月22日13时07分01秒。 (, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 图4如果没有设置G150日期和时间,或者设置了日期和时间,而没有激活AOP和Drive时间同步功能,那么G150出现故障或者报警时就不会显示当前的日期和时间,见图5。图5中的时间是CU中默认的日期是1970.01.01,从00:00:00开始计时,在00:01:00时发生报警A07850,但是这个报警记录不是准确的日期和时间。 (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 图5所以,必须要在AOP30上设置日期和时间,同时激活AOP→Drive的时间同步功能,参数P3100设置为1,这样G150发生故障或者报警时,才能在AOP30找到故障或者报警发生时的准确日期和时间。 尾注:(1)r3102.0(毫秒数)= (3600×小时+60×分钟+秒)×1000+实时毫秒数 (2)r3102.1(天数)= AOP30当前日期-1970年01月01日 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
第二步:在AOP30上设置日期和时间,打开Main menu\Commissioning/service\AOP setting\Date format\Set date/time,见图2,图2中设置当前日期是2010年2月22日,时间为13时23分33秒。
第三步:激活AOP→Drive时间同步功能,打开Main menu\Commissioning/service\AOP setting\Date format\Set date/time,见图3,选择AOP→Drive,而且G150的CU参数P3100设置为1,表示G150内部CU时钟是当前的实时时间。第四步:当G150发生故障或者报警时,打开故障或者报警记录:Main menu\fault memory or Alarm memory\Fault or Alarm\Fault history or Alarm history\Current fault, Current alarm, old fault, old alarm,见图4,报警A07850发生在2010年02月22日13时07分01秒。
如果没有设置G150日期和时间,或者设置了日期和时间,而没有激活AOP和Drive时间同步功能,那么G150出现故障或者报警时就不会显示当前的日期和时间,见图5。所以,必须要在AOP30上设置日期和时间,同时激活AOP→Drive的时间同步功能,参数P3100设置为1,这样G150发生故障或者报警时,才能在AOP30找到故障或者报警发生时的准确日期和时间。 尾注:(1)r3102.0(毫秒数)= (3600×小时+60×分钟+秒)×1000+实时毫秒数 (2)r3102.1(天数)= AOP30当前日期-1970年01月01日