第 1 章概述
1 1E5AR/ER的主要特点                                                                  
输入                                                                                       
控制器                                                                                    
输出                                                                                       
1 2 部件名称和功能                                                                           
前面板                                                                                    
如何读取显示                                                                        
键的说明                                                                                
1 3 输入 / 输出配置和主要功能                                                         
输入 / 输出配置                                                                     
主要功能                                                                                
型号编号说明                                                                        
第2 章准备工作
2 1 安装                                                                                                
尺寸                                                                                       
安装                                                                                       
2 2 端子的使用                                                                                    
E5AR                                                                                      
E5ER                                                                                       
接线时的注意事项                                                               
接线                                                                                       
第3 章典型控制例子
3 1 标准控制                                                                                       
应用                                                                                       
接线                                                                                       
设置                                                                                       
调整                                                                                       
3 2 化学反映设备的加热 / 冷却控制                                                
应用                                                                                       
接线                                                                                       
设置                                                                                       
调整                                                                                       
加热 / 冷却控制设置                                                            
3 3 陶瓷炉的位置比例控制                                                               
应用                                                                                       
接线                                                                                       
设置                                                                                       
调整                                                                                       
位置比例控制的设置                                                            
3 4 回流炉的串级控制                                                            
应用                                                                           
接线                                                                           
设置                                                                           
调整                                                                           
3 5 染色机的比率控制                                                            
应用                                                                           
接线                                                                           
设置                                                                           
调整                                                                           
第4 章基本控制所要求的设置
4 1 设置菜单和键操作                                                            
4 2 设定值                                                                                
4 3 初始设置示例                                                                    
4 4 设置输入类型                                                                    
输入类型                                                                    
刻度                                                                           
4 5 选择温度单位                                                                    
4 6 选择控制模式                                                                    
4 7 设置输出参数                                                                    
控制周期                                                                    
正向操作(冷却) / 逆向操作(加热)                 
输出类型                                                                    
输出分配                                                                    
4 8 设置和变更 SP                                                                  
设置和变更 SP                                                         
4 9 执行 ON/OFF 控制                                                            
ON/OFF 控制                                                            
设置                                                                           
4 10 决定 PID 常数(AT, 手动设置)                                    
AT  (自动调整)                                                      
手动设置                                                                    
4 11 使用辅助输出                                                                    
辅助输出分配                                                            
报警类型                                                                    
报警值                                                                        
设置                                                                           
4 12 启动和停止控制                                                               
控制运行 / 控制停止                                                
设置                                                                           
4 13 执行手动控制                                                                    
手动模式                                                                    
4 14 更改通道                                                                           
更改通道                                                                    
4 15 操作注意事项                                                                    
第5 章功能和操作
5 1 输入调整功能                                                                    
输入修正                                                                    
一阶滞后操作                                                            
移动平均值                                                               
断线逼近                                                                    
开平方根操作                                                            
其他输入调整功能                                                   
5 2 控制功能                                                                                          
SP 倾斜                                                                                      
组                                                                                               
SP 限值                                                                                      
PID 集                                                                                       
振荡超调调整                                                                           
5 3 输出调整功能                                                                                   
MV 限值                                                                                    
MV 变化率限制                                                                        
停止时的 MV                                                                           
PV 错误时的 MV                                                                     
5 4 显示和键调整功能                                                                           
显示扫描                                                                                   
PF 设置(功能键)                                                                  
其他显示和键调整功能                                                           
5 5 保护设置                                                                                          
保护                                                                                          
5 6 报警调整功能                                                                                   
报警滞后                                                                                   
待机序列                                                                                   
警报保持                                                                                   
在报警中关闭 / 在报警中打开                                                
5 7 使用事件输入                                                                                   
事件输入分配                                                                           
5 8 使用传送输出                                                                                   
传送输出设置                                                                           
5 9 使用通信功能                                                                                   
设置通信参数                                                                           
通过通信写入                                                                           
第6 章通信 (CompoWay/F)
6 1 通信方式                                                                                          
CompoWay/F 通信协议                                                            
通信性能                                                                                   
传送协议(通信 /CompoWay/F)                                          
6 2 帧(通信 /CompoWay/F)                                                               
命令帧                                                                                       
响应帧                                                                                       
6 3FINS-mini 文本                                                                                 
6 4 变量区                                                                                               
6 5 从变量区读取                                                                                   
6 6 写入变量区                                                                                       
6 7 操作命令(通信 /CompoWay/F)                                                   
6 8 设置区                                                                                               
6 9 命令和响应(通信 /CompoWay/F)                                               
读取监控值(通信 /CompoWay/F)                                       
读取设置数据(通信 /CompoWay/F)                                   
监控值 / 设置数据复合读取
(通信 /CompoWay/F)                                                            
保护菜单下的写设定值                                                           
写入设定值(通信 /CompoWay/F)                                       
复合写入设定值(通信 /CompoWay/F)                              
监控值 / 设置数据复合读取存储(写入)                           
监控值 / 设置数据复合读取存储检查(读取)                    
监控值 / 设置数据复合存储读取                                            
XVI
通过通信写入                                                                                
控制运行 / 控制停止                                                                     
组变更                                                                                            
AT 执行                                                                                          
AT 取消                                                                                          
写模式                                                                                            
保存 RAM 数据                                                                             
软件复位                                                                                       
转到设置区 1                                                                                 
转到保护菜单                                                                                
自动 / 手动                                                                                    
初始化设置                                                                                    
取消闭锁                                                                                       
SP 模式                                                                                          
读取设备属性                                                                                
温控器状态读取(通信 /CompoWay/F)                                   
响应测试                                                                                       
6 10 程序示例                                                                                                
N88 基本型                                                                                    
第7 章通信 (Modbus)
7 1 通信方法                                                                                                
Modbus通信会议                                                                          
通信性能                                                                                       
传输协议(通信 /Modbus)                                                         
7 2 帧结构                                                                                                   
命令帧                                                                                            
响应帧                                                                                            
7 3 功能列表                                                                                                
7 4 变量区                                                                                                   
7 5 从变量区读取                                                                                       
7 6 写入变量区                                                                                            
7 7 操作命令(通信 /Modbus)                                                                 
7 8 设置区                                                                                                   
7 9 命令和响应(通信 /Modbus)                                                            
读取监控值(通信 /Modbus)                                                     
读取设定值(通信 /Modbus)                                                     
写入设定值到保护菜单                                                               
写入设定值(通信 /Modbus)                                                     
通过通信写入                                                                                
控制运行 / 控制停止                                                                     
组变更                                                                                            
AT 执行                                                                                          
AT 取消                                                                                          
写模式                                                                                            
保存 RAM 数据                                                                             
软件复位                                                                                       
转到设置区 1                                                                                 
转到保护菜单                                                                                
自动 / 手动                                                                                    
参数初始化                                                                                    
取消闭锁                                                                                       
SP 模式                                                                                          
响应测试                                                                                       
第8 章参数
8 1 有关本章节的说明                                          
8 2 保护菜单 (l prt)                              
8 3 操作菜单 (    )                                    
8 4 调整菜单 (l  adj)                           
8 5 调整 2 菜单 (l  ad2)                           
8 6 组设置菜单 (l bnk)                              
8 7PID 设置菜单 (l pid)                              
8 8 逼近设置菜单 (l tec)                              
8 9 输入设置菜单 (l  0)                                
8 10 控制初始设置菜单 (l  1)                                
8 11 控制初始设置 2 菜单 (l  2)                                
8 12 报警设置菜单 (l  3)                                
8 13 显示调整菜单 (l  4)                                
8 14 通信设置菜单 (l  5)                                
8 15 高级功能设置菜单 (l  adf)                           
8 16 扩展控制设置菜单 (l exc)                              
第9 章用户校准
9 1 用户校准用的参数                                                                  
9 2 用户校准                                                                                 
9 3 热电偶输入校准                                                                     
9 4 模拟量输入校准                                                                     
9 5 电阻温度输入传感器的校准                                                  
9 6 输出校准                                                                                 
9 7 检查指示灯正确性                                                                  
第10 章故障检修
10 1 故障检查表                                                                              
10 2 错误信息                                                                                 
10 3 根据条件推断故障原因(测量值异常)                              
10 4 根据条件推断故障原因(控制异常)                                 
10 5 根据条件推断故障原因(输出异常)                                 
10 6 根据条件推断故障原因(通信问题)                                 
附录
特性                                                                                                     
单元特性                                                                          
单元性能说明                                                                  
传感器输入设置范围和指示灯(控制)范围                                
ASCII 代码                                                                                          
设置列表                                                                                             
因设置变更进行初始化                                                  
设置数据列表                                                                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
更多目录内容,请下载观看;