问题:如何使PID给定值立即生效?
答案:
如果PID给定源设置为P2253=2250,那么PID的给定值将取决于P2240的设定;当变频器在运行状态修改P2240参数数值,PID给定值不会立即生效,需要把变频器停止,重新启动给定值才生效。
处理方法:设置P2253=2889,通过参数P2889设置PID的给定值。
注:如果P2253不是设置为2250(例如模拟量),则不会出现上述现象。